zm43196321
这是个传说
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 267 点
下载积分: 1727 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2008-07-04
最后登录: 2024-11-24
查看zm43196321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-24 09:15
我用直流固态继电器驱动 电磁铁   控制端还没接线  电磁铁就工作了  问了厂家说是 固态继电器漏电流的原因,叫我们换工作电流大一点的负载,可是机构上面已经有限制了,这个漏电流问题能用其他方法解决吗  ?大师们指点下
fom
冰心玉壶
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2022-12-06
查看fom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-24 10:03
换成小型中间继电器就解决了,我以前碰到过这种问题。