我用的是三菱40MT来发出脉冲和方向,指令
DDRVA  K1000  K1000 Y0  Y2
为什么Y2一触发这个指令就常ON,且Y0得不到脉冲,伺服电机没有动作?
智慧火花
cb_168
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 159 点
下载积分: 2472 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2015-01-06
最后登录: 2018-07-02
查看cb_168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-23 12:44
参数设置成脉冲加方向才对,接线也要对,松下伺服操作手册没有这方面案例,初次使用我也碰到这方面问题,一般经销商会告诉你使用的,参数设置最好用软件设置(方便)。
楼主留言:
真诚感谢!另外,我再追问一下就是集电极开路控制把两个opc引脚接好后,4,3,5,6四个只需要根据信号需求选用对应的一组脉冲和方向,另外一组不用就行了吧?
[ 此帖被cb_168在2015-04-23 12:52重新编辑 ]
秋风送叶
cb_168
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 159 点
下载积分: 2472 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2015-01-06
最后登录: 2018-07-02
查看cb_168的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-23 14:38
24V电源接7、1、2脚,丨29脚与41脚接0V。4脚接脉冲(Y0),6脚接方向(Y4),PLC的com1与com2连接到电源的oV。
秋风送叶