dingzyi
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 691 个
工控威望: 844 点
下载积分: 9348 分
在线时间: 463(小时)
注册时间: 2011-05-29
最后登录: 2024-12-22
查看dingzyi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-21 20:14
公司一个做plc 的,接线没有电路图,只有io 点位,控制伺服只用了原点一个信号,没有正负限位。控制气缸只有一个感应器,控制伺服的时候,触摸屏里面没有设置螺距,只是伺服参数设置为2500个脉冲转一圈,。然后把脉冲地址脉冲值传送给要走的位置脉冲,。并且伺服焊线里面,把伺服使能信号直接和ov直接连接,大家积极讨论,说说自己的意见和看法。
plc
kokoper
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2014-07-23
最后登录: 2018-09-17
查看kokoper的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-23 11:07
除了没电路图以外,其他的都得看情况定,没大问题。要知道做文件花的时间可能比调程序更久,工程师的时间久是金钱啊