公司一个做plc 的,接线没有电路图,只有io 点位,控制伺服只用了原点一个信号,没有正负限位。控制气缸只有一个感应器,控制伺服的时候,触摸屏里面没有设置螺距,只是伺服参数设置为2500个脉冲转一圈,。然后把脉冲地址脉冲值传送给要走的位置脉冲,。并且伺服焊线里面,把伺服使能信号直接和ov直接连接,大家积极讨论,说说自己的意见和看法。
plc
lipingsr
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2013-12-01
最后登录: 2024-10-29
查看lipingsr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-22 16:07
我们公司,只要客户不提,就不给图纸

这设计没什么间题,是个工程师都不会设镙距的,否则电子比都没法算了