公司一个做plc 的,接线没有电路图,只有io 点位,控制伺服只用了原点一个信号,没有正负限位。控制气缸只有一个感应器,控制伺服的时候,触摸屏里面没有设置螺距,只是伺服参数设置为2500个脉冲转一圈,。然后把脉冲地址脉冲值传送给要走的位置脉冲,。并且伺服焊线里面,把伺服使能信号直接和ov直接连接,大家积极讨论,说说自己的意见和看法。
plc
wuzhishou
wuzhishou
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 2459 点
下载积分: 1088 分
在线时间: 416(小时)
注册时间: 2013-08-06
最后登录: 2025-01-08
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-24 18:48
这种东西我搞过啊!用三菱的FX1S  用斜坡指令
   不用螺距 只要一个信号控制10多个坐标 关于气缸一个信号那更简单,不用信号都可以,我4个气缸动作不用磁性开关的照样运行无故障