dingzyi
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 687 个
工控威望: 839 点
下载积分: 9268 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2011-05-29
最后登录: 2024-11-02
查看dingzyi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-21 20:14
公司一个做plc 的,接线没有电路图,只有io 点位,控制伺服只用了原点一个信号,没有正负限位。控制气缸只有一个感应器,控制伺服的时候,触摸屏里面没有设置螺距,只是伺服参数设置为2500个脉冲转一圈,。然后把脉冲地址脉冲值传送给要走的位置脉冲,。并且伺服焊线里面,把伺服使能信号直接和ov直接连接,大家积极讨论,说说自己的意见和看法。
plc
hsqknx
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 427 个
工控威望: 2439 点
下载积分: 489 分
在线时间: 728(小时)
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2024-10-30
查看hsqknx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-21 22:00
这有什么出奇的,大惊小怪,伺服使能直接短接有什么不可以,至于只用原点,不用限位,这个就要看你怎么用了,要是走圆那要限位嘛,接线嘛,主线基本都差不多了,只要IO点有什么出奇
hsqknx
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 427 个
工控威望: 2439 点
下载积分: 489 分
在线时间: 728(小时)
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2024-10-30
查看hsqknx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-21 22:03
我在cnc里都可以不用限位呢,伺服的限位还不是照样短接