公司一个做plc 的,接线没有电路图,只有io 点位,控制伺服只用了原点一个信号,没有正负限位。控制气缸只有一个感应器,控制伺服的时候,触摸屏里面没有设置螺距,只是伺服参数设置为2500个脉冲转一圈,。然后把脉冲地址脉冲值传送给要走的位置脉冲,。并且伺服焊线里面,把伺服使能信号直接和ov直接连接,大家积极讨论,说说自己的意见和看法。
plc
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-22 08:09
没有电路图肯定不对;没有极限限位得看具体情况;只用一个气缸接近开关,肯能是为了省钱;螺距真没必要在触摸屏里设置,更改了螺距意味着你得更换不一样的丝杆,试问设备维修,你何必换一根和之前不一样螺距的丝杆么?,伺服使能短接很多时候是有必要的,比如垂直安装的情况下,你若不上电就使能,机械结构很可能在自身重力下下落。