plc两个点i0.0和i0.1,电动阀一个(控制水流的),无源的380v,熔断器三个,继电器三个!
电动阀九个接线端口,前三个uvw。4 5 6是起到保护作用的,7 对应公共端,8对应全开信号,9对应全关信号,继电器1接常开常闭两个,继电器2和继电器3分别接三个常开(380v,从三个熔断器引出来)接到uvw,7接到+24v公共端,i0.0为开反馈,接到8. i0.1为关反馈接到9.(没有pid控制,直接接到plc上)
情况就是上述描述的,问题是电动阀要么全开,然后就是一直全开的位置来来回回,就是停不下来,或者在关的位置也是,而且还烧坏了几十个熔断器了,求教大神,这是怎么回事啊?并且i0.0和i0.1我也对调过,还是不行,小弟不知所以,求教大哥们帮忙!
[ 此帖被chengjintang在2015-04-21 21:13重新编辑 ]