chengjintang
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 509(小时)
注册时间: 2015-03-23
最后登录: 2024-10-25
查看chengjintang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-21 19:36
plc两个点i0.0和i0.1,电动阀一个(控制水流的),无源的380v,熔断器三个,继电器三个!
电动阀九个接线端口,前三个uvw。4 5 6是起到保护作用的,7 对应公共端,8对应全开信号,9对应全关信号,继电器1接常开常闭两个,继电器2和继电器3分别接三个常开(380v,从三个熔断器引出来)接到uvw,7接到+24v公共端,i0.0为开反馈,接到8.  i0.1为关反馈接到9.(没有pid控制,直接接到plc上)
情况就是上述描述的,问题是电动阀要么全开,然后就是一直全开的位置来来回回,就是停不下来,或者在关的位置也是,而且还烧坏了几十个熔断器了,求教大神,这是怎么回事啊?并且i0.0和i0.1我也对调过,还是不行,小弟不知所以,求教大哥们帮忙!
[ 此帖被chengjintang在2015-04-21 21:13重新编辑 ]
彭万生
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1893 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131755 分
在线时间: 1278(小时)
注册时间: 2013-08-04
最后登录: 2024-04-17
查看彭万生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-21 20:16
你说的还是很不够。你的电动阀是控制液体还是气体还是粉体还是?你的plc是纯粹的开关量输出控制还是带PID输出控制还是?你有没有认真检测继电器线圈和触点,确认它们是完全正常?还有,你的电动阀管道上有没有压力或者流量检测之类的传感器?电动阀开开停停的时候,你有没有确认,plc输出点也同步在亮亮灭灭的开开关关?要想获得别人帮助,自己先要做得足够!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(chengjintang)