求大神指点迷津,小弟感激不尽,关于西门子200和电动阀,有点迷惑!
上一主题
下一主题
chengjintang
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
295 个
工控威望:
421 点
下载积分:
2230 分
在线时间: 510(小时)
注册时间:
2015-03-23
最后登录:
2025-03-20
查看chengjintang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-04-20 19:43
全看
|
小
中
大
PLC200的I0.0和I0.1分别是电动阀的开反馈和关反馈,我就是不知道,这个I0.0和I0.1在编程中是如何得电工作的,如果说是电动阀反馈的,如何反馈的,什么条件反馈呢?
分享
711022027
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
493 个
工控威望:
10025 点
下载积分:
10105 分
在线时间: 652(小时)
注册时间:
2008-03-23
最后登录:
2025-03-31
查看711022027的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-20 21:00
全看
|
小
中
大
你的I1.0与I1.1接的是电动阀的限位开关,一般是接常闭触点,一端接24V,一端接PLC,平时是高电平得电状态,阀门开到最大或者最小时动作,I1.0与I1.1失电。
楼主留言:
大神,觉得你说的有道理,我这里能解释通,谢谢!