楼主  发表于: 2015-04-20 09:59
现有设备是温度到达100度,设备温度上限报警设备停止运转,同时冷却风扇开启,
想改变成温度到达95度时先开始开启冷却风扇,后到达100度时设备温度上限报警设备停止并且冷却风扇继续转动
liyong_1930
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 116 点
下载积分: 606 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2014-10-28
最后登录: 2016-10-15
查看liyong_1930的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-20 15:51
95度你有输出吗    有输出就好办了