现有设备是温度到达100度,设备温度上限报警设备停止运转,同时冷却风扇开启,
想改变成温度到达95度时先开始开启冷却风扇,后到达100度时设备温度上限报警设备停止并且冷却风扇继续转动
kokoper
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2014-07-23
最后登录: 2018-09-17
查看kokoper的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-20 14:38
直接把给风扇的信号和设备停止信号分成两个输出信号么好了