maplebay
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 134 点
下载积分: 1000 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2013-12-30
最后登录: 2018-01-27
查看maplebay的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-20 09:59
现有设备是温度到达100度,设备温度上限报警设备停止运转,同时冷却风扇开启,
想改变成温度到达95度时先开始开启冷却风扇,后到达100度时设备温度上限报警设备停止并且冷却风扇继续转动