楼主  发表于: 2015-04-18 22:20
没学过PLC,如果问题简单,希望各位原谅!

我用的是一个三菱FX2N-16MR的PLC和两个FX2N-16EX输入扩展模块,我用了四十个输入点,那么这四十个输入点是不是可以共用一个COM口?还有我的输出是:每个输出点控制并联的六盏灯(每盏灯10-16W),共有8个输出点,那么输出我该用几个COM口?老师说一个应该是不够的。


先谢过各位了!!
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8103 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-12-09
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-20 01:22
輸出共點看你的輸出用的電壓電流
一個輸出點可以承受2A
一個共點可以承受8A
可以考慮用REALY
輸出推動4P RELAY
4P RELAY 各階點推動1~2個指示燈

輸入的話可以考慮用外部電源