没学过PLC,如果问题简单,希望各位原谅!
我用的是一个三菱FX2N-16MR的PLC和两个FX2N-16EX输入扩展模块,我用了四十个输入点,那么这四十个输入点是不是可以共用一个COM口?还有我的输出是:每个输出点控制并联的六盏灯(每盏灯10-16W),共有8个输出点,那么输出我该用几个COM口?老师说一个应该是不够的。
先谢过各位了!!
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8233 个
工控威望:
10363 点
下载积分:
21073 分
在线时间: 3028(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2025-01-08
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-19 11:17
全看
|
小
中
大
可以的,
FX2N-16MR本体支持8入8出。加上你的扩展模块;能满足你的要求的。
楼主留言:
我想过再问下啊,在外围接线中我的输入共用一个COM口行吗?我的输出是:每个输出点控制并联的六盏灯(每盏灯10-16W),共有8个输出点,那么输出在外围接线中我该用几个COM口?老师说一个应该是不够的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。