如题 很奇怪 5HF00 8路输出的模块 前4路正常 后4路要么没有 要么23多MA 超量程 请问谁遇到过 不吝赐教
致力于工控 QQ68614637
分享
十八皇子
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
46 个
工控威望:
539 点
下载积分:
16590 分
在线时间: 48(小时)
注册时间:
2015-03-28
最后登录:
2024-05-17
查看十八皇子的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-05-08 15:51
全看
|
小
中
大
硬件通道编辑有问题,只更改了前四路,后四路没有更改。