用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
西门子300模拟量模块奇怪现象
上一主题
下一主题
工控小人物
QQ68614637
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
106 个
工控威望:
3905 点
下载积分:
3220 分
在线时间: 401(小时)
注册时间:
2011-03-31
最后登录:
2024-12-27
查看工控小人物的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-04-18 08:27
全看
|
小
中
大
如题 很奇怪 5HF00 8路输出的模块 前4路正常 后4路要么没有 要么23多MA 超量程 请问谁遇到过 不吝赐教
致力于工控 QQ68614637
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-18 11:09
全看
|
小
中
大
模块硬件通道编辑,量程卡位置,接线这些需要检查。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
西门子300模拟量模块奇怪现象
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问