这是一个试验程序,X0是按纽设定初值,X1是时间继电器,Y015是时间继电器复位.M0到M3代表设备的4个工作状态.
原意是每当时间继电器接通瞬间 ,设备由前一个状态转换到下一个工作.
但实际运行起来当时间继电器上升沿来临时候,程序从语句3到语句18都执行了一遍,最后始终M0保持为1.
请教高手,这是为什么呢?
分享
sjbandmm
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
238 个
工控威望:
408 点
下载积分:
989 分
在线时间: 168(小时)
注册时间:
2008-08-23
最后登录:
2025-01-23
查看sjbandmm的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-17 16:28
全看
|
小
中
大
程序的顺序很重要,将第二行到第五行的顺序倒一下就能完美执行了,也就是将现在的第五行和第二行对调,第三行和第四行对调就可以了。