xadzka
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 146 点
下载积分: 939 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2013-10-05
最后登录: 2017-02-15
查看xadzka的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-16 15:21
[attachment=134084]
这是一个试验程序,X0是按纽设定初值,X1是时间继电器,Y015是时间继电器复位.M0到M3代表设备的4个工作状态.
原意是每当时间继电器接通瞬间 ,设备由前一个状态转换到下一个工作.
但实际运行起来当时间继电器上升沿来临时候,程序从语句3到语句18都执行了一遍,最后始终M0保持为1.
请教高手,这是为什么呢?
   
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 145 点
下载积分: 695 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2015-04-16
最后登录: 2016-03-17
查看   的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-16 23:00
因为你的M0 两次SET 了,就是两次输出,,,以最后一个为准