这是一个试验程序,X0是按纽设定初值,X1是时间继电器,Y015是时间继电器复位.M0到M3代表设备的4个工作状态.
原意是每当时间继电器接通瞬间 ,设备由前一个状态转换到下一个工作.
但实际运行起来当时间继电器上升沿来临时候,程序从语句3到语句18都执行了一遍,最后始终M0保持为1.
请教高手,这是为什么呢?
分享
liaohianbin
成功=目标+坚持
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
194 个
工控威望:
296 点
下载积分:
2472 分
在线时间: 130(小时)
注册时间:
2014-08-29
最后登录:
2024-11-19
查看liaohianbin的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-16 18:22
全看
|
小
中
大
这程序很明显的,按钮一按,程序条件一步步都成立了,最后结果只能以最后一条程序为准了。这个其实做个用时间继电器上升沿做个循环移动指令,按一个起动按钮,驱动M0,以后来一个上升沿,左循环一下就行