用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
这段程序为什么出错
上一主题
下一主题
xadzka
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
146 点
下载积分:
939 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2013-10-05
最后登录:
2017-02-15
查看xadzka的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-04-16 15:21
全看
|
小
中
大
[attachment=134084]
这是一个试验程序,X0是按纽设定初值,X1是时间继电器,Y015是时间继电器复位.M0到M3代表设备的4个工作状态.
原意是每当时间继电器接通瞬间 ,设备由前一个状态转换到下一个工作.
但实际运行起来当时间继电器上升沿来临时候,程序从语句3到语句18都执行了一遍,最后始终M0保持为1.
请教高手,这是为什么呢?
分享
zhengf1989
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
142 个
工控威望:
273 点
下载积分:
686 分
在线时间: 486(小时)
注册时间:
2012-11-28
最后登录:
2024-11-11
查看zhengf1989的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-17 22:01
全看
|
小
中
大
因为程序是从左到右,从上到下执行的,上面的结果影响到下面,所以一个周期每个状态都执行完了。每个状态的转移条件不一样,才会一个一个执行。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
这段程序为什么出错
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问