传感器变送 输出4---20MA   我在PLC程序里 把它转换成实际工程量 ,,在触摸屏显示,可是 实际 测量 的温度 与PLC 模拟量的温度不一样  我改怎么办
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52332 分
在线时间: 1123(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-25
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-16 09:42
引用
引用楼主dalianplc于2015-04-15 18:09发表的 PLC模拟量测量温度或压力  与实际的值不一样 :
传感器变送 输出4---20MA   我在PLC程序里 把它转换成实际工程量 ,,在触摸屏显示,可是 实际 测量 的温度 与PLC 模拟量的温度不一样  我改怎么办

應該計算有誤
以溫度而言,例如
1. 4~20mA= 0~160度C
  當量測電流為 12mA時
  (12-4)*[160/(20-4)]=80度C

   若電流不容易量測,可並連250歐姆電阻。
   =>1~5V = 0~160度C

2.比較輸出的電壓or電流的計算値與顯示値是否相同?
   如果相同,就表示PLC計算示有誤。