用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
WINCC 里面怎么显示实数值
上一主题
下一主题
karry
学生来了
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
150 个
工控威望:
2126 点
下载积分:
15459 分
在线时间: 333(小时)
注册时间:
2011-10-12
最后登录:
2016-05-03
查看karry的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-04-15 16:17
全看
|
小
中
大
例如:S7-200 PLC里面,VD100里面存放100.0,怎么在触摸屏上显示出来,怎么设置?
我在WINCC里面这么设置,最后显示的不是100.0,是一个很大的值,我该在触摸屏上怎么设置显示?
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-22
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-15 16:50
全看
|
小
中
大
VD100变量数据类型要设置为Float,然后在样式格式里选择带小数点的显示格式
楼主留言:
谢谢,原来这样
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
WINCC 里面怎么显示实数值
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问