guozs1990
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 99 点
下载积分: 577 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2015-04-09
最后登录: 2015-07-17
查看guozs1990的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-15 10:35
这个板子,通电后会留在某一个控制界面,并且发出嗡嗡的声音,请问这会是什么问题呢?
谢谢,请大家尽情提供可能的原因?这个板子快把我逼疯了!!!!!!!!!!!!!!
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1369 个
工控威望: 9704 点
下载积分: 100638 分
在线时间: 956(小时)
注册时间: 2009-09-21
最后登录: 2025-04-16
查看crgtom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-15 11:01
继电器高频输出造成,检查你的程序。
技术是有时效性的,一旦过了市场周期,都会变成垃圾!
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1369 个
工控威望: 9704 点
下载积分: 100638 分
在线时间: 956(小时)
注册时间: 2009-09-21
最后登录: 2025-04-16
查看crgtom的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-15 11:02
这是什么型号的板子,提供参考一下。
楼主留言:
一家德国什么小企业造的吧,叫什么 RECO,板子是公司定制的好像……没听说过,这个板子实现功能简单的很,就有两到三个控制信号输出,来控制电磁阀和马达,再就是有几个限位开关信号输入,剩下几个报警信号输出,,,,,
技术是有时效性的,一旦过了市场周期,都会变成垃圾!