我用QD75控制伺服时,只用Y10和缓存区K2000不用专用指令ZP.PSTRT1可以实现伺服控制吗?
lp9755
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 94 点
下载积分: 557 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2015-04-23
最后登录: 2022-03-26
查看lp9755的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-23 01:35
当然可以
举例:J2系列QD75M  
专用指令 zp.pstrt1 “u0” d0 m0 需要的定位编号放在D2里面
不使用专用指令
可以使用启动编号 例如1号
mov K1 u0\g1500
out y10
编号1 里面的数据可以软件设置