625687352
平常心
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 102 点
下载积分: 597 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2014-12-31
最后登录: 2023-03-10
查看625687352的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-13 15:17
大家好:本人在修理powerflex400变频器时修理完毕式启动20秒后显示FAULT032故障代码停机,资料中查不到该代码信息,希望各位师傅指点一二谢谢
625687352
平常心
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 102 点
下载积分: 597 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2014-12-31
最后登录: 2023-03-10
查看625687352的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-14 06:54
f32这个代码手册上查不到
625687352
平常心
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 102 点
下载积分: 597 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2014-12-31
最后登录: 2023-03-10
查看625687352的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-25 00:54
查到了,问题很简单,风扇缺失,更换后故障排除
本帖最近评分记录: