程序有一段力值采集用到了变址不明白请侠客们多指点指点
M8000 RD3A K0 K0 D20
MOV K0 D21
DMOV K0 D0
MOV D498 Z0(是不是可以理解成D498的值在递增0-100。变址Z0递增
MOV D500Z0 D0(D500-D599  AD缓冲区.
MOV D20 D500Z0(把采集的数据存在D500-D599
DADD D496 D20 D496
DSUB D496 D0 D496
DDIV D496 K10 D496
DMOV D0 D254
INC D498
D498>=K100 MOV K0 D498


是这样嘛看的头疼请大家给解读解读




胡涂
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 123 点
下载积分: 1794 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2012-06-10
最后登录: 2016-10-26
查看胡涂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-12 21:22
d500 +z0传送至D0      例如z0=100  ,那么d500 +100=d600开始向D10传,大概就是这个意思