楼主  发表于: 2015-04-12 12:15
我有一个开关电源输入220V,输出直流24V,可是空载有24V,加负载就会低到16V左右,请大师帮忙
zhouhajia
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 128 点
下载积分: 475 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2012-12-18
最后登录: 2016-06-11
查看zhouhajia的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-12 13:40
负载电流太大了,用一个轻负载试试,例如接一个24v继电器直接到开关电源上
如果没有问题就是原负载故障