用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
看下这个马达,什么原因造成
上一主题
下一主题
fuing9
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
46 个
工控威望:
145 点
下载积分:
4151 分
在线时间: 53(小时)
注册时间:
2014-08-02
最后登录:
2022-05-18
查看fuing9的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-04-11 16:43
全看
|
小
中
大
只上图,不说话。控制器没有损坏。
懂得来
分享
忍缘善
独自漂泊
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
892 个
工控威望:
1807 点
下载积分:
20025 分
在线时间: 4000(小时)
注册时间:
2010-12-17
最后登录:
2024-12-29
查看忍缘善的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-11 20:10
全看
|
小
中
大
励磁线圈烧毁了证明励磁回路已经有大电流通过了.也可能是直流控制回路有异常。外部造成励磁烧毁主要原因应该是过电流造成,励磁线圈不允许过电流使用
独自漂泊
分享
忍缘善
独自漂泊
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
892 个
工控威望:
1807 点
下载积分:
20025 分
在线时间: 4000(小时)
注册时间:
2010-12-17
最后登录:
2024-12-29
查看忍缘善的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-04-11 20:11
全看
|
小
中
大
可以参照本论坛
http://www.ymmfa.com/read-gktid-94124.html
,有人解析过,可以参阅
独自漂泊
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
看下这个马达,什么原因造成
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问