电机如何保护不过载
上一主题
下一主题
李磊88
我学习,我快乐
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
314 个
工控威望:
480 点
下载积分:
3846 分
在线时间: 360(小时)
注册时间:
2008-12-11
最后登录:
2024-10-23
查看李磊88的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-04-11 09:22
全看
|
小
中
大
我最近接一活,55的电机星三角启动,负载是混料机,有个3KW的电机上料,有时候上料多了,电机电流很大,甚至快到200A了,多次造成电机坏掉,有人给上料的安了变频器,情况好点,有时候还是烧电机,我想用一个电机保护器检测55KW的电流,转换成4-20MA输出,直接去PLC由PLC进行运算通过DA模块输出,去控制上料电机的快慢,不知道这种方法行不行,请各位指教