楼主  发表于: 2015-04-11 09:22
我最近接一活,55的电机星三角启动,负载是混料机,有个3KW的电机上料,有时候上料多了,电机电流很大,甚至快到200A了,多次造成电机坏掉,有人给上料的安了变频器,情况好点,有时候还是烧电机,我想用一个电机保护器检测55KW的电流,转换成4-20MA输出,直接去PLC由PLC进行运算通过DA模块输出,去控制上料电机的快慢,不知道这种方法行不行,请各位指教
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 587 个
工控威望: 10123 点
下载积分: 3163 分
在线时间: 485(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2024-12-23
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-11 20:54
现在我很少使用热继电器  使用 “电动机综合保护器” 就可以对电机做可靠的保护,缺相可以立即动作停止电机工作,对电机电流的过载控制可以调节:在多少电流动作、过流延时时间也可以设定