我公司有一台输入是380V相,输出是三相220V,可我用电笔测输出有二相灯亮的,一相不亮,用万用表测都有电压
忍缘善
独自漂泊
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 3999(小时)
注册时间: 2010-12-17
最后登录: 2024-12-23
查看忍缘善的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-11 09:59
变压器用电笔不好测试,1)用万用表测试每相电压应该是110V,2)用摇表测试输出三相对地,相间的绝缘状况再做判断