楼主  发表于: 2015-04-09 11:46
如负载全部是照明单相220V的。总功率大概在700千W,。。总开关是用3相4线。请问这个3相的总开关应该多大??如果计算???谢谢
心情不错
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1620(小时)
注册时间: 2007-07-13
最后登录: 2024-11-18
查看心情不错的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-10 15:03
假如 3相平均分配 700KW/3*4.5=1050  也就是说每相电流为1050A
个人认为就应该按照总功率计算  如果 特殊原因就要 所有照明要同时开咋办?