如负载全部是照明单相220V的。总功率大概在700千W,。。总开关是用3相4线。请问这个3相的总开关应该多大??如果计算???谢谢
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-09 11:49
700kw这么大功率?估计三相总开关也过千安了。。。
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-09 12:04
引用
引用第2楼骆海深于2015-04-09 11:52发表的  :

是220v的总功率。。。那个3相的总开关,如何计算的????



不是算全功率的的,有一个使用因数的问题,就是这些灯并不是同时点亮的,你按全功率计算电流太大了,一般灯的使用因数在0.6的样子。

交流电的功率计算:
单相P=IU(U=220)
三相P=3*220*I*功率因数=660*I*功率因数
或P=I*380*1.732*功率因数≈660*I*功率因数