如负载全部是照明单相220V的。总功率大概在700千W,。。总开关是用3相4线。请问这个3相的总开关应该多大??如果计算???谢谢
分享
zhou196311
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
99 个
工控威望:
199 点
下载积分:
8092 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2015-01-17
最后登录:
2024-12-27
查看zhou196311的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-10 09:41
全看
|
小
中
大
按补偿到0.9(功率因数)计算,三相的平均电流为1190A。考虑到不平衡,应该选用大一些的空开,2000~2500均可,将热保护调到1200A即可,安装时,注意三相负载均衡,并加装功率因数自动补偿装置。