如负载全部是照明单相220V的。总功率大概在700千W,。。总开关是用3相4线。请问这个3相的总开关应该多大??如果计算???谢谢
李志华
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2014-08-22
最后登录: 2022-01-12
查看李志华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-09 21:41
引用
引用第4楼jeffwang2011于2015-04-09 12:04发表的  :



不是算全功率的的,有一个使用因数的问题,就是这些灯并不是同时点亮的,你按全功率计算电流太大了,一般灯的使用因数在0.6的样子。

.......

同意4楼