骆海深
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 439 点
下载积分: 923 分
在线时间: 496(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2020-04-10
查看骆海深的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-09 11:46
如负载全部是照明单相220V的。总功率大概在700千W,。。总开关是用3相4线。请问这个3相的总开关应该多大??如果计算???谢谢
fuing9
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 145 点
下载积分: 4151 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2014-08-02
最后登录: 2022-05-18
查看fuing9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-10 08:42
速算电流1000A,用1000A或者1250A的空开,不知道你的总负载怎么计算来的,实际可能在500A~630A左右
[ 此帖被fuing9在2015-04-10 08:48重新编辑 ]
fuing9
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 145 点
下载积分: 4151 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2014-08-02
最后登录: 2022-05-18
查看fuing9的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-10 13:22
引用
引用第12楼sunwenhui-1于2015-04-10 11:30发表的  :
我个人认为单相700KW灯。在三相380V4线供电的情况,是把700KW分三路接线的话,那每路电源承载就是233KW。根据P=U×I×1.732×功率因数,这样就可以配用三相总开关大概使用500A--630A的空开,不知其他朋友是否认可。请指导!

大约是对的,但是照明比较复杂,开关用大些省的招人骂~~~~~~~~~