楼主  发表于: 2015-04-09 11:46
如负载全部是照明单相220V的。总功率大概在700千W,。。总开关是用3相4线。请问这个3相的总开关应该多大??如果计算???谢谢
kokoper
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2014-07-23
最后登录: 2018-09-17
查看kokoper的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-10 13:30
引用
引用第12楼sunwenhui-1于2015-04-10 11:30发表的  :
我个人认为单相700KW灯。在三相380V4线供电的情况,是把700KW分三路接线的话,那每路电源承载就是233KW。根据P=U×I×1.732×功率因数,这样就可以配用三相总开关大概使用500A--630A的空开,不知其他朋友是否认可。请指导!

具体怎么分既要考虑到三相负载平衡,也要考虑实际灯的分布和开关灯的时间分布等情况。另外灯的类型也要考虑,灯的启动电流和额定电流之间的关系。个人认为灯的话总开可以选大些,反正坏了也不值多少钱,不要太小了一天到晚跳闸,烦死了。