请教高手,一个关于电工的基础知识。
上一主题
下一主题
骆海深
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
381 个
工控威望:
439 点
下载积分:
923 分
在线时间: 496(小时)
注册时间:
2007-07-22
最后登录:
2020-04-10
查看骆海深的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-04-09 11:46
全看
|
小
中
大
如负载全部是照明单相220V的。总功率大概在700千W,。。总开关是用3相4线。请问这个3相的总开关应该多大??如果计算???谢谢
分享
忍缘善
独自漂泊
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
892 个
工控威望:
1807 点
下载积分:
20025 分
在线时间: 3995(小时)
注册时间:
2010-12-17
最后登录:
2024-11-23
查看忍缘善的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-10 11:30
全看
|
小
中
大
我个人认为单相700KW灯。在三相380V4线供电的情况,是把700KW分三路接线的话,那每路电源承载就是233KW。根据P=U×I×1.732×功率因数,这样就可以配用三相总开关大概使用500A--630A的空开,不知其他朋友是否认可。请指导!
独自漂泊
分享
忍缘善
独自漂泊
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
892 个
工控威望:
1807 点
下载积分:
20025 分
在线时间: 3995(小时)
注册时间:
2010-12-17
最后登录:
2024-11-23
查看忍缘善的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-04-10 16:46
全看
|
小
中
大
引用
引用第17楼yexiong于2015-04-10 15:19发表的 :
计算公式P=380*1.732*I*功率因数约1064A
你的是380V供电,照明那么大的功率应该考虑三相分布平均,假如不平衡那就零序产生电压,是专业安装的人员应该会考虑的。