如负载全部是照明单相220V的。总功率大概在700千W,。。总开关是用3相4线。请问这个3相的总开关应该多大??如果计算???谢谢
解振斌
学习学
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 232 点
下载积分: 641 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2010-03-30
最后登录: 2024-12-19
查看解振斌的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-10 11:19
电流约1064A,具体还要看你的分配是否均匀,建议使用不少于1250A的断路器就可以了。