楼主  发表于: 2015-04-09 10:46
请问变频器PID控制,电流输入4-20MA,变频器的频率怎么和电流匹配啊?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-26
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-09 12:59
4对应0HZ或者50HZ;20对应50HZ或者0HZ。
变频器有PID功能的话,直接设置各自对应的设定值就行了。斜率内部自己计算的。