楼主  发表于: 2015-04-07 08:29
各位朋友:我听别人说三菱PLC的收入点有高电平有效的型号,也就是说我可以接PNP型的开关。有知道的朋友请提供一下,谢谢!
佳力
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 174 点
下载积分: 2654 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2012-11-06
最后登录: 2023-12-02
查看佳力的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-07 08:36
是高电平有效 但三菱是-24V输入才能产生高电平。所以只能用NPN型。