楼主  发表于: 2015-04-06 14:36
本原来的移动编码器是1000P的非标编码器,用的DT90300高速计数器,现在坏了更换成1024P的,不知道传动比,想用比例换算的方式,但是提示错误,帮忙可能一哈是怎么回事你,应该怎么改。谢谢大神们,人强电转弱电,新手一枚。PLC都是自己在看
小小蜗牛
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 42022 分
在线时间: 1798(小时)
注册时间: 2014-07-12
最后登录: 2024-12-23
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-06 16:34
用错指令了,用32位乘除法。
[attachment=133731]
附件: 程序1.zip (4 K) 下载次数:14
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错