用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
关于SFC编程求助
上一主题
下一主题
davidchen
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
102 点
下载积分:
590 分
在线时间: 1(小时)
注册时间:
2015-03-22
最后登录:
2015-09-18
查看davidchen的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-04-05 11:43
全看
|
小
中
大
SFC中,不是说进入下一个状态,上一个状态会自动断开的吗,怎么我编的SFC程序进入下一个状态,上一个状态还是活动的?
如下图,进入S21,Y0还是ON呀
分享
zzj5403
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
19 个
工控威望:
136 点
下载积分:
478 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2014-04-12
最后登录:
2020-02-04
查看zzj5403的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-24 09:35
全看
|
小
中
大
学习了,收获不小,谢谢!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
关于SFC编程求助
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问