SFC中,不是说进入下一个状态,上一个状态会自动断开的吗,怎么我编的SFC程序进入下一个状态,上一个状态还是活动的?
如下图,进入S21,Y0还是ON呀
分享
luohongliang
闻道有先后 术业有专攻
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
77 个
工控威望:
192 点
下载积分:
672 分
在线时间: 149(小时)
注册时间:
2012-06-07
最后登录:
2016-10-17
查看luohongliang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-07 16:57
全看
|
小
中
大
楼上正解