TO K1 K3 H232 K1 当中的h232具体怎样理解 求高手解答!!!!
分享
zybzbc
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
128 点
下载积分:
485 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2013-03-04
最后登录:
2019-03-07
查看zybzbc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-04 13:51
全看
|
小
中
大
TO K1 K3 H232 K1 表示把十六进制数232(H232)写入到起始IO地址为01(K1)模块中的3号缓冲寄存器(K3)中去,最后一个K1表示只写一个数据。