空开的选择和水泵的负载有什么关系吗?
上一主题
下一主题
chengjintang
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
295 个
工控威望:
421 点
下载积分:
2230 分
在线时间: 509(小时)
注册时间:
2015-03-23
最后登录:
2024-12-13
查看chengjintang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-04-02 13:43
全看
|
小
中
大
为什么有的水泵4kw的,用10安倍的空开会跳闸,但是有的5.5kw水泵用16安培没事呢?
分享
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1402 个
工控威望:
1508 点
下载积分:
13268 分
在线时间: 2207(小时)
注册时间:
2008-03-19
最后登录:
2024-12-23
查看小蜜蜂的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-02 16:21
全看
|
小
中
大
这种D型断路器,一般取2倍电机的额定电流。
楼主留言:
谢谢,但是为什么5.5kw的用D字开头的16安培可以呢!