chengjintang
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 509(小时)
注册时间: 2015-03-23
最后登录: 2024-10-25
查看chengjintang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-02 13:43
为什么有的水泵4kw的,用10安倍的空开会跳闸,但是有的5.5kw水泵用16安培没事呢?
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-07 08:48
引用
引用楼主chengjintang于2015-04-02 13:43发表的 空开的选择和水泵的负载有什么关系吗? :
为什么有的水泵4kw的,用10安倍的空开会跳闸,但是有的5.5kw水泵用16安培没事呢?

空开的选择 與電流有關
P = V*I
以380V為例
4KW         I=4000/380=10.5A   >10安倍
5.5KW      I=5500/380=14.5A   <16安培

一般會選擇額定電流1.5~1.75倍。