现在都用PLC编程了,突然接到一个继电器的问题,竞然搞了两三天,没搞好,这个可不是想像中的简单.
原控制是:KM动作使开闸机构转半圈到SQ1开限位,实现开闸,KM再动作一次使开闸机构再转半圈到SQ2关限位,实现关闸。
[attachment=133519]
现在要改为:用电磁阀控制气缸来实现开关闸,电磁阀得电开闸,电磁阀失电关闸。因无法更改PLC程序,用外部加接继电器的方式来实现这个功能。
最基本的要求用元件最少,动作可靠.
QQ:1056748134
分享
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
435 个
工控威望:
7091 点
下载积分:
19654 分
在线时间: 478(小时)
注册时间:
2014-09-07
最后登录:
2024-07-05
查看fengrunsheng的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-06 10:22
全看
|
小
中
大
一个气缸 一个电磁阀 一个转盘就行了
电磁阀得电:气缸推动转盘转180°(开闸).
电磁阀失电:气缸退回转盘反转180°(关闸)
分享