现在都用PLC编程了,突然接到一个继电器的问题,竞然搞了两三天,没搞好,这个可不是想像中的简单.
原控制是:KM动作使开闸机构转半圈到SQ1开限位,实现开闸,KM再动作一次使开闸机构再转半圈到SQ2关限位,实现关闸。
[attachment=133519]
现在要改为:用电磁阀控制气缸来实现开关闸,电磁阀得电开闸,电磁阀失电关闸。因无法更改PLC程序,用外部加接继电器的方式来实现这个功能。
最基本的要求用元件最少,动作可靠.
QQ:1056748134
daihdn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 231 点
下载积分: 602 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2009-08-28
最后登录: 2024-11-22
查看daihdn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-04 16:59
这是个很有意思的题目,
我的理解是这样的,之前的动作楼主说得很清楚,暂不考虑是如何启动的,KM第一次ON时开闸,然后是开闸到位SQ1接通,KM第二次ON时关闸,然后是关闸到位SQ2接通。
现在用电磁阀的ON和OFF两种状态来实现开闸和关闸,那我们是不是可以分别取KM的两次ON的信号,第一次ON时让电磁阀ON,KM第二次ON让电磁阀OFF,有点类似于交替输出功能,
草图仅供参考,没有试过。
daihdn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 231 点
下载积分: 602 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2009-08-28
最后登录: 2024-11-22
查看daihdn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-04 17:06
再发一次,